yuanyuan 2014-01-10 13:35:04 | 北京市 安装 | 5629查看 3回答
空调冷冻水及空调冷热水区分
图纸说明中空调冷冻水采用焊接钢管,热水采用镀锌钢管,与风机盘管链接的供回水管道是空调冷热水管,那与风机盘管链接的供回水管,到底应该是什么材质的管道
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这里图纸说明很不标准,中央空调的冷热管道可以是相同的材质,所以一般是冷热水主管道采用焊机钢管,连接风机盘管的支管是镀锌钢管,所以这里你必须让设计院进行澄清,
2014-01-10 13:44:43
-
风机盘管是有3条管连接的,供回水管和冷冻水管。供回水管都是相同材质的。一般小于DN100采用镀锌钢管(螺纹连接),大于或等于DN100采用焊接钢管或无缝钢管(法兰连接或焊接)。冷冻水一般采用PVC塑料管,排到室外或卫生间地漏。
你这里说:风机盘管链接的供回水管道是空调冷热水管,空调冷冻水采用焊接钢管,热水采用镀锌钢管。感觉供回水又扯上冷热水管(室用风机盘管来供热吧?)建议你问问设计院。
2014-01-10 17:13:46
-
回复:其实这里设计说明打错了一个字,应该是冷却水,冷却水指的是机房到冷却塔部分的管道,冷冻水至机房到空调末端的管道;这样说你应该就清楚了,到冷却塔的是焊接钢管,到空调末端是热镀锌钢管;
2014-01-11 15:22:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看