• BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线

    RT BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是电线,规格如各位所述,需要计算焊砼接线端子。

    2014-01-12 00:11:56 

  • RT BV -4*185+95是算电线,4根BV185加1根BV95正确

    2014-01-11 19:32:48 

  • RT BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95?

     

    按照符号标注的意思是电线,我估计是设计标注的错误,这明显应该是电缆的标注方式,并且电线没有人用这样大的规格的,你可以对照图纸甄别一下看看是设计的错误还是特种需求的电线,防止造价偏差过大

    2014-01-11 20:08:22 

  • 根据设计要求是电线,但是这种主线采用电线,一来很难买,二来会造成很大浪费,对于施工对于发包方都不利;这种情况完全可以联系设计院变更为电缆即可;或在预算中直接按电缆执行,并在编制说明中注明,结算时据实调整。

    2014-01-11 21:13:51 

  •      RT BV -4*185+95  不应是算电缆的,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95电线的。

    2014-01-11 17:53:51 

  • BV -4*185+95不是电缆的标注,应当按电线计算。

    185mm2的按4根计算,,95mm2的1根计算。

    2014-01-11 18:36:46 

  • 按4根BV185、1根BV95电线计算,要计算压接端子和外部接线。

    2014-01-11 18:22:43 