信达麻辣烫 2014-01-11 17:47:11 | 河北省 安装 | 1750查看 7回答
BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线
RT BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是电线,规格如各位所述,需要计算焊砼接线端子。
2014-01-12 00:11:56
-
RT BV -4*185+95是算电线,4根BV185加1根BV95正确
2014-01-11 19:32:48
-
RT BV -4*185+95是算电缆呢,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95?
按照符号标注的意思是电线,我估计是设计标注的错误,这明显应该是电缆的标注方式,并且电线没有人用这样大的规格的,你可以对照图纸甄别一下看看是设计的错误还是特种需求的电线,防止造价偏差过大
2014-01-11 20:08:22
-
根据设计要求是电线,但是这种主线采用电线,一来很难买,二来会造成很大浪费,对于施工对于发包方都不利;这种情况完全可以联系设计院变更为电缆即可;或在预算中直接按电缆执行,并在编制说明中注明,结算时据实调整。
2014-01-11 21:13:51
-
RT BV -4*185+95 不应是算电缆的,还是分开算电线,4根BV185加1根BV95电线的。
2014-01-11 17:53:51
-
BV -4*185+95不是电缆的标注,应当按电线计算。
185mm2的按4根计算,,95mm2的1根计算。
2014-01-11 18:36:46
-
按4根BV185、1根BV95电线计算,要计算压接端子和外部接线。
2014-01-11 18:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看