地下室底板防水怎么处理?
由于地下室面积太大,进行分块计量,招标,发外浇带为界,分块计算,挡土墙没有形成一个整体。筏板基础架在框架梁上,地下室外墙外露。像这种情况,怎么把防水计算出来?筏板底面积有没有包括梁下翻的面积?(红色为筏板,绿色为梁)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁两侧若采用砖模板施工,待回填至筏板底标高时,可以施工防水项目,此时梁侧面积不要求计算。若是梁与筏板为一体,则梁下返的防水面积要在梁构件里套上防水定额,工程量代码选择梁的模板面积+梁底面积(梁长*梁宽)
2013-07-23 13:18:03
-
筏板底面积没有包括梁下返的面积,梁下返的防水面积要在梁构件里套上防水定额,工程量代码选择梁的模板面积+梁底面积(梁长*梁宽)