• 陕西定额 关于消火栓和自喷套定额的问题

    1.消火栓系统管道安装采用卡箍连接时,管道需要水冲洗吗,套第七册管网水冲洗,还是套第八册?需要套第六册水压试验吗 2.自喷系统管道安装采用卡箍连接时,需要套水冲洗吗,套第七册,还是第六册,还有需要压力试验吗 3.管道支架工程量如何计算? 是陕西定额,懂得前辈给指导下,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.消火栓系统管道安装采用卡箍连接时,管道需要水冲洗,管道冲洗与管道 的连接方式没有关系,消防管道就套第七册管网水冲洗,给排水管道套第八册,水压试验第七岫有的套第七册的,第七册没有套第八册的

     2.自喷系统管道安装采用卡箍连接时,需要套水冲洗,与管道的连接方式没有关系,消防管道就套第七册管网水冲洗,给排水管道套第八册,水压试验第七岫有的套第七册的,第七册没有套第八册的,需要压力试验,

     3.管道支架工程量按设计图纸所选用的图集中的规定计算,也可以按估算量计算,一般DN40以内的不计算支架,包含在相应管道的定额子目里的,大于DN40的需要单独计算

    2014-01-14 10:58:29 

  • 只有消火栓管道安装执行第八册定额,其他的水压试验、水冲洗等,第七册有的,执行第七册,第七册没有的,执行第六册相应定额。建议你看一下定额说明。谢谢!