philips1971 2014-01-14 17:21:10 | 甘肃省 安装 | 1318查看 7回答
电缆头,为什么
35mm2以下电缆是否计算电缆头,为什么?问题补充:专家好,YJV-5*10,和YJV5*16的电缆进出配电箱是否计算电缆终端头,我们工地上师傅说不用,原因是现在的配电箱电气元件这种小截面的电缆可以连接,可是,如果不计算电缆头,怎么连接?是不是还要单独计算一次铜线鼻子呢?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只要是电缆就需要计算,电缆与配电箱等连接时是需要用的,电缆超过定尺长度时,电缆与电缆之间的连接也是需要电缆头的
2014-01-14 17:28:49
-
你好:
35mm2以下电缆是要计算电缆头。电缆敷设不含与开关或设备的接线,接线是含在电缆头的制作安装中的,所以
35mm2以下电缆也必须计算电缆头的。
2014-01-14 17:24:04
-
要是做铜鼻子的都是需要的
2014-01-14 18:54:54
-
35MM2以下应该计算电力头子,电力线路敷设没有开关和设施连接线路,接线就应该在电力头制作安装里。
2014-01-14 19:03:57
-
规定16平方以上必须做电缆头,一下可做可不做,可考虑接线端子接线。即使做了电缆头也是需要接线端子的,是否计算要看配电箱已经组装了这部分。
2014-01-14 19:40:25
-
作干包电缆端头压端子连接。
2014-01-14 21:02:59
-
35mm2以下电缆也必须计算电缆头的。铜鼻子已经包含在干包式电缆头安装定额中,不需要另外计算
2014-01-15 10:41:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看