• 吊顶内的排烟管道需要做保温吗

    吊顶内的排烟管道需要做保温吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    吊顶内的排烟管道需要做保温吗

    答:排风、排烟风管不需要保温;空调风管需要做绝热保温(而且与有没有采暖设施无关,一律做绝热保温。)

    2014-01-16 10:51:22 

  • 吊顶内的排烟管道需要不需要做保温,要看设计有无要求。

    2014-01-16 11:50:47 

  • 这要看这个房间是不是有采暖吧设施的,如果有就不需要保温了。

    2014-01-16 10:00:50 

  • 空调在运行过程中,容易受到气候温度的影响,如低温,高温等,在这样的环境下运行,空调会出现制冷或制热效果不理想。因此,空调需要一个稳定的保温条件,加装保温措施。
    
    
    
    而排烟不受到环境温度影响,除了排烟管道容易在高温低温下破裂外,正常使用环境温度不需要加设保温措施。

    2014-01-16 10:05:06 

  • 需要,如果要美观的还需不锈钢铝板外包

    2014-01-16 10:48:55 

  • 吊顶内的排烟管道应考虑保温处理。排烟管道的烟气是相对温度高,很容易在排烟管道外壁形成结露,结露的水滴会对吊顶有严重损害

    2014-01-20 10:58:19 

  • 吊顶内的排烟管道应用不燃材料进行隔热,并与可燃物保持不小于150mm的距离,这个不是保温的需要,是防火要求

    2019-12-13 21:38:40 

  • 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。


    2021-12-31 11:07:48 

  • 防火包裹设置原则

    1.不在风机房及管井内的加压送风管采用镀锌钢板风管外包耐火极限不低于1.0h的防火板。

    2.镀锌钢板制作的水平排烟管道以及水平穿越防火分区的排烟管道,应外包耐火极限不低于1.0h的防

    火板,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h。

    3.不在管井内的补风管道应外包防火板,其耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管

    道的耐火极限不应小于1.50h。

    4.排烟管道不应穿越前室或封闭楼梯间,若必须穿越时,风管应采用耐火极限不小于2.0h的防火板包

    覆,且不得影响人员疏散。

    5.穿越避难间或避难走道的通风空调、防排烟风管应采用镀锌风管外包防火板,耐火极限不低于3h。

    6. 风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处的风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的

    风管应采用防火板包覆,金属风管防火包覆构件耐火极限应达到3h。

    注意事项:

    应注意以下两点:

    1、风管穿越防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处的风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用防火板包覆,金属风管防火包覆构件耐火极限应达到3h。此处的防火隔墙及防火墙,不仅为防火分区之间的隔墙,还包含设备房、前室等的防火隔墙,应全面复核;

    2、穿越前室或封闭楼梯间的加压风管,当设置在吊顶内时,风管应采用耐火极限不小于0.5h的防火板包覆;当无吊顶时,风管应采用耐火极限不小于1.0h的防火板包覆,且不得影响人员疏散。图中现圈注为2.0h,可相应调整。防火与保温是不同要求

    2023-06-12 12:50:37 