沿墙沿地敷设的应急照明线路的立管需要上下翻吗?
沿墙沿地敷设的应急照明线路的立管需要上下翻吗?(和插座一样上下翻)就是计算两次立管,上去一根,下来一根。问题补充:一般沿顶板敷设预埋的时候可以预埋接线盒,沿地敷设的时候不能预埋接线盒,这种的时候需不需要上下翻的管子?如果不需要那到时候穿线的时候怎么穿?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个问题讨论过好久,不管怎么做都说口头表达而已,都没有书面的官方依据;全国各地各有不同,有些地区要求不能设置过线盒,因此必须两根立管;但是有些地区,上部设过线盒,走单立管,也照样通过质监站的验收,我们地区就是只要,所以都是单立管加过线盒;
基于此,建议做预算的时候可以暂按两根立管执行,实际结算时根据实际到现场看一下实际情况据实结算,这样既公平又合理,也公平公正。
2014-01-17 09:02:26
-
需要计算上下翻管。
2014-01-16 18:21:01
-
你好:应该上下返,软件在这方面计算有问题,它只反映了一根立管是不合适的。
2014-01-16 19:46:33
-
上翻是要计算的,但只需要一根管就行。
(上下翻的线路是在同一根管子中的)
通往灯具就是单供,不需要回来的呀。
线管的口径要根据导线根数确定的,穿线是一次性就传过去了。
你到现场看看施工工艺,对你的算量会有很大帮助的。
2014-01-16 16:57:22
-
需要,要不量就少算了
2014-01-16 17:01:01
-
你好:计算一根立管即可
2014-01-16 16:55:23