秋天的果实 2014-01-17 14:33:04 | 北京市 安装 | 958查看 4回答
1kv以下 利用电杆的架空线路 需要 列哪些项?
1.电杆组立 2.横担安装 3.绝缘子安装 4.架空线路敷设5.拉线 a 还有其他的东西吗?b我看同一工程送审材料 报了两种绝缘子(针式和悬式)电杆架空线路应该选什么样绝缘子呢?c.关于拉线的问题,我在北京市的hu同里观察过,拉线通常是最前端和最后端的电杆才有,但是定额中给出了好些种拉线子目。我想知道 拉线敷设的原则是什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照上述需要列电杆组立清单项和线路架设清单项,其中电杆组立清单项包含了电杆组立、土方开挖、回填、横担安装、绝缘子安装、底盘安装、拉线安装、拉线盘安装、金具安装,线路架设包括线路架设和跨越;绝缘子的使用是根据线路架设的需要而选用的,它跟电线杆的用途不同而变化的,拉线也是根据电线干的用途而看是否需要,所有这些架空线路的设计一般都非常明确,包括线路的跨距,每段电杆的用途。
2014-01-17 14:56:30
-
同意楼上的回答
2014-01-17 15:35:53
-
针式的头朝上固定在横担是,悬式的是吊掛或水平拉系在横担上,同一线路两种都可能有。拉线是在始、尽端和转角处这些电线拉力不均衡的地方设置的。具体的设置在图纸中都会有明示的。
2014-01-17 14:09:01
-
室外架空线路绝缘子一般是采用针式绝缘子,拉线需要看图纸要求。
2014-01-18 01:25:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看