狂奔的裤衩 2014-01-19 02:33:36 | 河北省 土建 | 4355查看 5回答
河北12定额中复合木模板超过3.6m套用哪个子项?
复合木模板项目中,没有超过3.6m每增加1m的子项,那么复合木模板搭设超过3.6m的时候,应该套用哪个子项?是组合钢模板的每增加1m子项还是木模板的每增加1m子项?问题补充:另外,关于支撑高度超3.6m一项,墙柱梁板的支撑高度各算至什么部位?梁板算到梁板底部?墙柱算到顶部?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
复合木模板项目中,没有超过3.6m每增加1m的子项,那么复合木模板搭设超过3.6m的时候,应该套用哪个子项?是组合钢模板的每增加1m子项还是木模板的每增加1m子项?
问题补充:
另外,关于支撑高度超3.6m一项,墙柱梁板的支撑高度各算至什么部位?梁板算到梁板底部?墙柱算到顶部?
复合木模板项目中,没有超过3。6M每增加1M的子目,超过3。6米时套用常用模板中的超过3。6米的每增加子目,墙的支撑高度算到墙顶,柱算到柱顶,梁算到梁顶,板算到板底。
2014-01-19 02:53:42
-
复合木模板项目中,没有超过3.6m每增加1m的子项,那么复合木模板搭设超过3.6m的时候,应该套用哪个子项?是组合钢模板的每增加1m子项还是木模板的每增加1m子项?----如果你模板套的是复合木模板,那么应该套合钢模板的每增加1m,我是这么认为的,看定额的消耗量,组合钢模板的每增加1m有支撑钢管类的,和复合木模板的材料一样。
2014-01-20 15:15:23
-
复合木模板项目中,没有超过3.6m每增加1m的子项,那么复合木模板搭设超过3.6m的时候,套用 木模板的每增加1m子项;
2014-01-19 02:34:33
-
复合木模没有超过3.6米而超过3.6米应该套用木模每增加1米的子目按照实际超过多少*木模每增加1米定额子目如实际为6米则就为套用木模每增加1米定额子目在数量上输入2.4*1即可。
2014-01-19 06:04:17
-
复合木模板支撑是钢管3.6米以上的超高费应该按钢模板中超高费计算,因为超高主要是增加支撑的高度。
2014-01-19 12:15:15