逝水无痕 2014-01-20 11:26:56 | 江苏省 安装 | 2210查看 3回答
给水管的界限
江苏04定额1.给水管道:(1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。(2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 1.是不是1.5M内的管子都属于室内给水管呢? 2.如图所示的给水管有截止阀,那么按照定额是不是在截止阀以内的算室内排水管。 3.给水管与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。无水表井,与市政管道碰头处,以内算室内给水管对吗。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,严格按照定额说明来,若无阀门等,室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,1.5M内的管子都属于室内;
截止阀以内的算室内排水管;
2014-01-20 12:59:20
-
你好:按阀门为分界线
2014-01-20 11:27:45
-
回复:1、是的;2、是室内给水管;3、错,这是室外安装于市政的定额界限划分,而不是室内安装于市政的界限划分。
前两个是室内与室外的界限划分。
2014-01-20 11:41:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看