• 今看到您对箱涵顶进定额“空顶”、“实顶”的解析,特来求证,望不吝赐教

    "无中继间实土顶:指涵洞在施工过程中,全部的支撑都采用千斤顶支架、顶柱等设备,没有间隔的利用实体土本身作为支撑,这种施工方法叫无中继间实土顶。有中继间实土顶:与无中继间实土顶刚好相反,指箱涵施工过程中,其顶部与侧部的支撑不是全部采用千斤顶支架、顶柱、板方材等作支撑,它是每间隔一段距离,留出一部分土体不挖掉,作为土体支撑。此种方法比较安全,且也较实用。但注意作为支撑的土体必须坚硬,有一定的粘结性,在土体的周围还需用模板支撑,以免时间过长土体发生坍塌,失去支撑作空顶:是箱涵施工的一种支撑工艺。其箱涵中间为空的作业场地,没有支撑柱,支撑柱在箱涵的两侧布置,此种支撑形式为空顶。其优点是作业空间较大、施工方便、且施工进度也快。"  请问这是官方的解析吗?有依据可循吗?以上解析好难理解啊。我的理解是,空顶:立交箱涵制作位置到入土前的顶进距离;实顶:立交箱涵入土后到设计位置的顶进距离。如此理解是否有误?请指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你上述的内容,应该类似教科书或施工方案中的内容。对于定额它套方式是:

    五、箱涵预制顶进工程

        (一)箱涵滑板下的肋楞,其工程量并入板内计算。

        (二)箱涵外壁及滑板面处理按设计图示表面积以m2计算。

        (三)箱涵混凝土工程量按设计图示实体积以m3计算,不扣除单孔面积0.30m2以内的预留孔洞体积。

        (四)箱涵顶进项目分空顶、无中继间实土顶和有中继间实土顶三类,工程量计算如下:

        1.空顶工程量按空顶的单节箱涵重量乘以箱涵位移距离计算。

        2.实土顶工程量按被顶箱涵的重量乘以箱涵位移距离分段累计计算。

        (五)气垫只考虑在预制箱涵底板上使用,按箱涵底面积计算,气垫的使用天数由施工组织设计确定,但采用气垫后在套用顶进项目时乘以系数0.70