小打小闹 2014-01-20 20:25:33 | 广东省 土建算量GCL2013 | 906查看 1回答
几个问题请教下你
1、定额规定钻(冲)孔桩进入中风化、微风化要考虑入岩深度,那具体考虑多少工程量呢,是设计会注明么,入岩的是不是并入到相应定额中? 2、地下室的外墙综合脚手架高度是从垫层底到设计室外地坪,一个工程室外地坪为-0.4米,地下室顶板为-1.2米,然后回填土到±0.0,垫层底为-5.8米,那高度取多少呢? 3、我这个工程地下室分为四个区,这样的话部分与其他分区的地方就有相交的地方,两个区之间的筏板基础还要分别套砖胎模么?筏板基础的外边要做防水然后再抹灰然后再砌砖(高度同筏板高度),那按照施工程序来说的话是不是要先算筏板模板,然后也还要算砖胎模呢? 4、定额规定脚手架安全挡板在三层以内或9米以下不计算,那假如裙楼为两层,局部三层,高度均超过9米,那是不是要计算一层安全挡板? 5、工地的活动板房顶是计算面积么,板房的支撑体系算钢结构么(有檩条、支撑等)?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这要根据设计要求或者现场施工记录,施工记录需要取得现场监理的确认,入岩套相应的入岩增加费用子目;
2、地下室外墙综合脚手架,高度和步距从设计外地坪至底板垫层底,如果存在有不同的垫标高,就要分段计算;
3、砖胎模按实际的部位计算,相交不要重复计算即可,模板的砖胎模按相应的部位计算;
4、当层数和高度不是对应的时,就要取层数或高度,及满足其中的一个要求就可以计算;
5、施工用的板房是已经在临时设施费中考虑。
2014-01-20 20:39:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看