暗柱与剪力墙钢筋的画法
图中暗柱处要不要布剪力墙呢?图纸中连梁下没有剪力墙,如果布上剪力墙水平钢筋会通过连梁(250*500),这样是不是钢筋就多算了呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙需要通过暗柱的,否则导入图形是断开的。剪力墙水平钢筋是要通过连梁的(250*500),这样钢筋不会多
2014-01-22 09:56:23
-
暗柱处可以布上剪力墙,软件会自动计算扣减关系。并且导入2008图形算量里也会方便很多。
2014-01-22 09:58:42
-
回复:
1、图中暗柱处要不要布剪力墙呢?:要布置剪力墙
2、图纸中连梁下没有剪力墙,如果布上剪力墙水平钢筋会通过连梁(250*500),这样是不是钢筋就多算了呀?:要布置剪力墙,连梁下是洞口
2014-01-22 09:58:39
-
暗柱处布置剪力墙不影响暗柱的工程量,剪力墙也不会多算,是为了导入图形软件后房间封闭,便于布置装修构件
剪力墙水平钢筋通过连梁,充当连梁侧面构造筋,如输入连梁侧面筋则计算一个搭接,所以如果连梁侧面构造筋和剪力墙水平钢筋相同时不要输入
2014-01-22 10:04:41
-
边缘构件:暗柱转角柱翼缘柱连梁等都属于剪力墙,边缘构件部位剪力墙要贯通,剪力墙水平筋是穿过边缘构件及连梁的
2014-01-22 15:58:54