ganmeimei 2014-01-23 14:23:32 | 江苏省 安装算量GQI | 6148查看 5回答
原图中电缆沟没画配管,配管和桥架要怎么连接
安装图形算量,CAD图变配电室中电缆出配电柜走地沟后桥架敷设,平面图中未画出电缆沟里配管,其配管要怎样和桥架连接,是否要自己绘制添加
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆沟一般不需要配管,一般都是支架
2014-01-23 15:16:34
-
电缆沟可以用桥架来定义,在备注里面注明不计算即可
2014-01-23 18:56:10
-
这个问题有两个方案供你选择:
1、地沟一般不需要配管,仅有支架直接布置电缆即可;处理方法,把地沟作为桥架识别即可,然后设置起点、选择起点即可;
2、地沟需要计算配管及电缆;处理方法:把地沟作为组合管道识别即可;
这里有点小提示需要请你注意:
1、如果用桥架,注意标记不计,避免组价时重复计价;
2、无论作为桥架或组合管道,都要注意起点、终点标高都要设置为地沟的底标高,否则将无法计算地沟深度的工程量。
2014-01-24 08:43:19
-
直接在电气/电缆导管/新建/新建电缆项中新建电缆,再在图中按电缆沟画出电缆走向即可以。
2014-01-24 21:32:48
-
简便方法是按桥架配线识别,将电缆沟部分暂按桥架设置,与原竖直桥架连通,标注好标高,备注该段桥架不计。
2014-01-26 09:25:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看