kaleran 2013-07-20 14:19:46 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3612查看 2回答
剪力墙洞口加强筋
剪力墙洞口加强筋,当800MM>洞口>200时,每边配设补强筋不小于同向被切断钢筋面积的50%. 我想再请教一下,这里说的“被切断钢筋面积的50%”,是指的是加筋的分布范围而不是用来计算根数的是嘛?根数就是按图集上的二根来算就可以了是嘛?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这里说的“被切断钢筋面积的50%”,指的是板中的受力筋被截断的总面积。 比如,洞口宽度1000,板中配筋是C8@200,这时被截断受力筋5根(暂按5根计算),5根8mm钢筋的截面积总和是251.2mm2,按50%计算就是125.6mm2,按两根摊派,每根的截面积应该为62.8mm2,计算的结果,需要2根10mm钢筋。 (图集还有要求不能小于12mm,就要用2根12mm的加强筋了)
2013-07-20 14:32:33
-
你好:当图纸中没有给出加筋信息时,可以按图集中的考虑,但是如果图纸中的墙配筋较大时也要考虑一下切断钢筋面积的50%。图集中要求是且不小于2根12的。。
2013-07-20 14:22:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看