other 2014-01-24 15:45:22 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3171查看 4回答
筏板主筋上部钢筋端部遇墙无外伸情况下钢筋设置问题
如下图,设计图纸中筏板面筋端部遇墙无外伸,但是伸至墙边后向下弯折15d,d为面筋直径,我将筏板主筋的计算设置相关项已如下图调整,但是汇总计算后仍然是弯折为0,不是我将节点二修改的15d,请问该种情况如何处理呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:你可以在画主筋前在计算设置——节点设置里修改节点注意修改的节点是筏板端部无外伸上部钢筋遇墙的节点,然后画主筋即可。也可以画好后选中钢筋在属性编辑器里节点设置里修改。如图
2014-01-25 09:31:39
-
是这样的,你把第一次设置的钢筋铲除掉,重新定义钢筋改编设置再布置钢筋就好了
可能你的这个钢筋还在别的地方使用了
2014-01-25 09:34:24
-
你这钢筋版本跟我的版本不同,
你到计算设置里也看一下有没有相关设置
2014-01-24 16:51:42
-
该设置要在筏板主筋布置前方有效,对已经布置完成的主筋无效。可以删除后重新布置主筋汇总计算。
2014-01-24 16:44:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看