53****@qq.com 2014-01-26 14:01:01 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2566查看 5回答
图纸中暗柱外侧的箍筋纵筋怎么处理
图纸中暗柱外侧的箍筋纵筋怎么处理问题补充:图2暗柱左侧的钢筋,就是图1的钢筋。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
选择参数化定义暗柱,参数化暗柱大样中有该样式截面大样。
暗柱外侧部分同暗柱合并定义,外侧的箍筋为拉筋,纵筋按相应墙体纵筋输入。
在钢筋算量里怎么画?
属性窗口中,将截面编辑选为“是”,截面编辑窗口中将不符合的纵筋删除,采用“布边筋”“对齐纵筋”“特殊布筋”等方法,按设计将纵筋布置好;见图
2014-01-26 14:05:35
-
没有明白你的问题,你指的是哪根钢筋
2014-01-26 14:04:31
-
这个约束边缘柱的拉筋,在定义钢筋的时候,在其他箍筋内直接给出就可以的
2014-01-26 15:24:14
-
新建的时候新建参数化暗柱
里面有相应的约束边缘参数选的
如图
2014-01-26 14:06:43
-
左侧柱外边的二根钢筋可在参数化柱属性中进行编辑:
1、参数化柱定义:选中T-d形柱,按着图纸的尺寸输入几何图形点确定,在属性的全部纵筋栏内输入20C20钢筋,在截面编辑栏内将否改是,在截面编辑器里将T上下多余的二根钢筋删除,在点布边筋,在钢筋信息栏中输入2C20,在右侧的蚂蚁线上布筋。
2、画箍筋:点画箍筋,按图示要求选中距形,将右侧的四根筋画上距形箍筋,将左侧的选上直线画上单根箍筋,在下边选直线画上水平箍筋。
3、画外侧4根纵筋:在截面编辑器中点特殊布筋,点点式布筋或偏移布筋,在左侧柱外边线外画上四根纵筋即可。如用偏移布筋就点框内的纵筋向左侧拉输入偏移距离即可。
4、修改箍筋间距:先选中柱内的箍筋,框选或点选均可,右键确认,在钢筋信息栏内输入C14@150,再选中左侧的二根拉筋,在钢筋信息栏内输入C14@125即可。画柱外二个拉筋时,图内显示的C14@150 消失,但不影响计算结果。
2014-01-28 15:17:03