刘小六 2014-01-26 14:55:31 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 17395查看 2回答
砌体拉结筋沿墙长贯通怎样设置
设计说明上说 填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6拉筋,沿墙全长贯通 这个究竟是拉筋 还是砌体加强筋 该怎样设置 还有个地方说 柱子与填充墙隔墙连接,应按建筑施工图的位置 设置每隔500设置2A6U拉筋钢筋 锚入柱内200mm 伸入柱外皮全长加两个锚固、 这个说的又是那个筋 应该怎样设置
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
设计说明上说 填充墙应沿框架柱全高每隔500设置2A6拉筋,沿墙全长贯通 这个究竟是拉筋 还是砌体加强筋
——:这个是砌体墙的通长钢筋的,应该在定义砌体墙的时候,直接输入钢筋信息的
柱子与填充墙隔墙连接,应按建筑施工图的位置 设置每隔500设置2A6U拉筋钢筋 锚入柱内200mm 伸入柱外皮全长加两个锚固、 这个说的又是那个筋 应该怎样设置——:这个不是砌体加筋,在定义砌体加筋的时候,输入钢筋信息,调整钢筋长度(200),如果是与框架柱相交的,建议选择植筋型式
2014-01-26 15:00:41
-
这个伸出多少你应该看相关图集了,而且要根据窗口定尺,下图是我在工地做砌体加筋隐蔽的资料,仅提供建议。
2014-01-27 08:44:21