关于柱顶纵筋锚固问题
软件中边角柱柱顶纵筋节点设置外侧钢筋我选择的节点b,全部外侧纵筋伸入现浇梁内1.5lae,内侧钢筋节点选的节点a,弯折12d。 其中,柱宽700,全部纵筋为三级钢筋,直径22mm。梁宽350,梁高700,板厚180。如图,该边角柱与梁相交,梁左侧无板,右侧有板。但是在软件计算时,为什么只有板中的两根角筋是按1.5lae伸入现浇板内,而其余的外侧钢筋无论是位于板中还是梁中均是12d的弯折呢?它们也不是内侧钢筋啊。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你画完图是不是没有自动判断边角柱,只有自动判断边角柱了在汇总计算软件才能按照设置计算锚固
汇总计算后是不是已经改过来了啊?
2014-01-26 21:08:42
-
你好:看一下11G101图集
2014-01-27 14:05:14
-
你画柱的时候不要设置边柱角柱,让软件自动判断就好了。
2014-01-27 14:57:44
-
还是边角柱的判断问题,如果软件判断不准可以选中柱,在柱的属性中修改。
2014-01-28 08:37:13
-
同意楼上的看法。
2014-01-30 07:14:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看