celia 2014-01-27 11:46:47 | 北京市 安装 | 2203查看 3回答
设计说明说"空调风管道安装完毕后,应进行气密性试验,按低压系统试验”,气密性试验都包括哪些试验。
设计说明说"空调风管道安装完毕后,应进行气密性试验,按低压系统试验”,气密性试验都包括哪些试验。套12定额哪项定额?包括漏风光量试验么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
GB50243-2002:低压系统风管的严密性检验,采用漏光法检测
2014-01-28 14:08:47
-
我认为应该套用2012年通用安装预算定额第八册中低中压管道液压试验、低中压管道气压试验、和空气吹扫章节中的相应子目,液压试验根据液体介质不同可换算。
2014-01-27 15:49:14
-
低压系统的风管,采用“漏光试验”即可,中高压风管需要采用“漏风量试验”。
2014-01-28 09:33:33