hanbing 2014-02-06 19:03:28 | 河北省 安装 | 3033查看 7回答
消防水箱间内的管道套哪册定额最合适?
消防水箱间内的管道套哪册定额最合适?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:消防水箱间内的管道套六册工业管道的安装定额。你看下八册的定额是否有这样的说明:
2014-02-06 19:52:16
-
走工业管道子目的确有说明,还是核对好在套用
2014-02-06 21:13:56
-
消防水箱间
设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。消防管道除消防泵间管道执行第六册外,其他的管道都执行第八册相应定额
2014-02-06 21:44:11
-
按计算规则规定,按工艺管道定额
2014-02-07 09:02:11
-
消防水箱间的工程量以水箱间的墙皮为界,内部全部工程量只需第六册,其余只需第八册;这些都有定额说明,没有什么争议。
2014-02-07 09:06:14
-
你好:按第八册管道套用
2014-02-06 19:12:58
-
同意楼上的回答。
2014-02-07 07:24:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看