biaoxue237 2014-02-10 19:52:22 | 江苏省 安装 | 2272查看 2回答
请问一下吸顶照明灯具立管的问题?
理论上串联的灯具都是有几根水平管与之连接就应该有几根立管,所以即使是吸顶灯具也是一样,但是在实际施工当中,吸顶灯具由于和楼板中的水平管靠的很近,很多时候施工队都是直接加一个接线盒或者弄一个大点口径的短立管来连接串联的其他灯具,这样一来问题就来了,我想请问大家一般算吸顶灯具上面的短立管的时候大家都是按照理论的几根水平管道相连就算几根,还是干脆就算一根问题补充:可能有点没说清楚,因为电气穿管都有保护层厚度的要求,所以顶板中的横管和灯具其实还是有点距离的,虽然量不大,但是各种算法都有,所以想问一下
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳实际施工就是算一根,接线在顶层接线盒中接线
2014-02-10 20:04:18
-
楼上的回答是对的。
2014-02-10 21:00:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看