LIYAO 2014-02-11 13:45:58 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2748查看 5回答
钢筋搭接是按9米一个接头?还是按8米一个接头?为什么??
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳做预算或投标按8米一个,实际结算按现场实际发生记取,现场实际需要办理签证或查阅进货台账来确定。
2014-02-11 14:04:50
-
您说的这个是定尺搭接的长度,这个是一定要根据工程的实际在软件中的工程设置---搭接设置中去输入的
2014-02-11 14:08:18
-
一般是按9米,你可以咨询一下你们的采购商能够提供的钢筋的长度
2014-02-11 13:49:09
-
钢筋搭接按8米一个接头,这是规范规定的
2014-02-11 13:49:50
-
您好,《钢筋混凝土用钢-第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1944.2-2007)
6.4.1.1:“钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明”。
一般以当地定额规定为准。一般设定9000
(在实际使用过程中,以12M、9M和6M居多,长度确定的依据主要是出于
运输的考虑)
2014-02-11 14:09:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看