dqian05 2014-02-11 17:59:40 | 北京市 安装 | 4545查看 4回答
弱电线缆预留问题
谁能给详细的解释一下弱电工程中,线缆的预留怎么考虑。。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:预留按定额计算规则1.5~2米
2014-02-11 18:08:53
-
1.接线盒内为0.2米。2.弱电箱内为半周长。3.电信间内为0.5~2米。4.设备间(弱电室)内为3~5米。
2014-02-12 13:43:05
-
电缆进入构筑物预留长度2米,电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5米,电缆中间接头盒,预留长度两端各2米,
线缆预留长度,工作交接间、设备间预留6米,工作区预留0.6米
2014-02-11 18:17:02
-
弱电工程中,线缆的预留线缆预留长度规定:工级交接间、设备间预留6m (以管/槽与配线架/柜交接处算起);工作区预留0.6m (以终端接线盒算起)。
2014-02-12 10:21:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看