钢筋决算翻样时 (钢筋单根长度超过8m时计算一个因超出定尺长度引起的搭接,搭接长度为35d. )
各位老大们好 钢筋决算翻样时 (钢筋单根长度超过8m时计算一个因超出定尺长度引起的搭接,搭接长度为35d. ) 其中 这个35D可以再乘以接头叉开的百分率系数吗?可以不考虑混泥土的级配吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:可以不考虑混泥土的级配
2014-02-17 17:04:01
-
已采纳使用翻样软件时,输入不同长度的定尺或非定尺钢筋后,按图纸要求绘完图汇总后,软件就自动优化了。按着优化后的表格下料即可。
2014-02-18 08:00:58
-
已采纳
1、可以35D可以再乘以接头叉开的百分率系数,这个修正系数是有条件的,那么实际施工中存在,但是预算的时候不能判断是否存在接头和接头率,这是其一;其二,这个撘接是绑扎撘接,而且是纵向受力,实际上钢筋级别提高和施工的规范要求,一般采用机械连接,所以,绑扎撘接很少有,一般在板筋(一般是圆筋)、构造柱、圈梁中会用到绑扎撘接。总结,这个修正系数是施工时必须考虑,而造价时是不需考虑的,因为不好判断,具体的撘接按照本地区或施工组织设计来计算。
2、与混凝土有关,因为涉及到抗震和非抗震,这个锚固值是基本值。
2014-02-18 08:30:10
-
已采纳同意楼上的说法。