凤 2014-02-19 16:44:46 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 7910查看 3回答
地下室底板钢筋遇承台
承台按钢筋图纸大样计算了面筋底筋,请问底板的面筋、底筋遇承台是断开锚固呢呢还是连通处理,结构说明如附图,没有承台与底板交接大样
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、底板的钢筋与承台断开锚固计算。不需要拉通。
2、在软件中,承台属性定义里面就是扣减承台的面筋和底筋。不然会多计算钢筋。
2014-02-19 16:55:09
-
根据设计要求,一般是下部连通,上部筋锚固处理。
2014-02-19 16:56:13
-
从截图的说明看,筏板的底筋遇承台是锚固,面筋是贯通过去,在软件里选择,扣减底筋、不扣减面筋。
2014-02-19 18:52:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看