宋金玲 2014-02-20 09:18:27 | 北京市 安装算量GQI | 1453查看 6回答
安装算量 图例重叠
安装算量进行图例识别时,灯和开关重叠,选择图例识别,则灯与开关同时被选中,如何进行拆分
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳CAD草图界面分解CAD块命令,把图例分解一下,然后图例识别的时候框选单独的灯或者开关
2014-02-20 13:54:48
-
不用拆分,隐藏一个图元识别后再恢复另一个图元进行识别就行
2014-02-21 17:26:01
-
这种设计是在cad中把图例画的有点大造成的重叠,软件如果无法识别,可以在CAD草图中把图例拖开一点即可。
2014-02-20 09:28:58
-
CAD草图界面分解CAD块命令,把图例分解一下,然后图例识别的时候框选单独的灯或者开关
2014-02-22 08:49:14
-
按照识别规则你的灯具可以按照标示识别,现实别灯具在识别开关,就不会重叠了
2014-02-20 09:21:37
-
将原已识别的灯及开关复制到此处。
2014-02-20 17:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看