紫绛、兰轩 2014-02-20 09:24:39 | 河北省 土建 | 6705查看 3回答
请问钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁可以吗
请问钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁可以吗?这样画出的连梁跟用连梁画出的钢筋量有什么区别吗
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、不可以的。连梁输入墙构件,有抗震要求。非框架梁输入非抗震构件,锚固属于构造锚固。钢筋量会有差异。
2、连梁没有原位标注吧,你确定是连梁吗?是不是非框架梁?
3、你的工程是框架结构的话,那么LL就是非框架梁。
4、11G101-1标准图集上连梁是没有原位标注的,也没有次梁加筋的,而且一般只有一种标注 【既有集中标注,又有原位标注,还有次梁加筋的梁是连梁的可能性非常小】除非不是连梁,你可以上传截图我们大家可以帮你看下 温馨提示:建议你看下标准图集11G101-1平法知识
5、L1非框架梁,没有异议。
2014-02-20 09:25:50
-
钢筋中如果把连梁用梁来画,改成非框架梁不可以,在连梁里剪力墙的水平钢筋是通过的,而剪力墙的钢筋不能通过框架梁
2014-02-20 09:27:01
-
连梁可以定义为框架梁来布置,但不能按非框架梁布置,其纵筋的锚固是不同的,若按框架梁定义,需输入侧面的水平筋。其实现场施工为了施工方便,大多是把连梁处的水平筋断开做的,翻样也大多是按框架梁定义的,其好处如下:1.无需把剪力墙通长布置,无需布置洞口,2.框架梁有排布图,可轻松编辑纵筋,3.框架梁可通过修改箍筋公式来达到连梁箍筋的上下保护层与左右保护层不同。但其缺点是当纵筋直径较小时需修改节点来保证锚固长度不小于600
2014-02-20 09:50:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看