qd 2014-02-20 11:25:06 | 重庆市 土建 | 1541查看 3回答
重庆定额,计算了综合脚手架之后还需要计算满堂式钢管支架吗?
重庆定额脚手架计算规则第四条 4. 满堂式钢管支架工程量按支撑现浇项目的水平投影面积乘以支撑高度以立方米计算,不扣除垛、柱所占的体积。 所以问题是: 重庆定额,计算了综合脚手架之后还需要计算满堂式钢管支架吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:脚手架费用不能重复计算
2014-02-20 11:55:59
-
满堂式支架一般是楼层超高时才计取的。3.6米高楼层不计的。
2014-02-20 11:48:39
-
这个应该是不可以的 ,照这么算下来还得了?
2014-02-22 11:07:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看