小K 2014-02-20 16:06:22 | 河北省 其他专业 | 2068查看 4回答
电渣压力焊
如果柱钢筋为绑扎搭接,需要计算电渣压力焊接头吗?只有竖向钢筋计算电渣压力焊接头吗,水平钢筋(梁板等)钢筋需要计算吗?问题补充:竖向钢筋采用焊接时计算电渣压力焊接头,采用机械连接时不计算吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柱子如果是绑扎接头,就不计算电渣焊接头,电渣焊接头只能用在竖向构件(柱,墙),水平构件不用电渣焊,(梁,板,墙水平筋)有多种接头方法(绑扎,直螺纹,搭接焊等).
电渣压力焊就是机械连接,
2014-02-20 16:16:55
-
如果柱钢筋为绑扎搭接,不能计算电渣压力焊接头。竖向钢筋水平钢筋(梁板等)钢筋都需要计算
只要软件中设置好钢筋定尺长度软件自动计算接头数量
2014-02-20 16:09:27
-
你好:电渣压力焊接头只能用于竖向的构件里。水平构件里目前一般用直螺纹连接。
钢筋为绑扎搭接时就不要计算接头的数量了。2014-02-20 16:17:45
-
电渣压力焊是在竖向钢筋中使用的,现在好像有文件尽量限制使用了,一般用直螺纹连接(即套筒)了,同样是按个数计算的
绑扎搭接连接时要算搭接接头的钢筋长度,不用计算电渣压力焊个数,这要看施工方案(钢筋砼施工方案)是如
何编制的
2014-02-21 09:15:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看