• 关于槽钢和钢筋斜拉做悬挑脚手架

    1.定额的A22-37靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 61.5和A22-52独立安全防护挡板(钢管) 水平,工料分析无体验出用槽钢的,也没有具体的槽钢的悬挑脚手架,所以在分部分项做工序来确认这费用?是对的吗? 2.我已经套了定额和图纸了,请大师告诉下 这样对不对?

    独立安全防护挡板

    靠脚手架安全挡板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.定额的A22-37靠脚手架安全挡板(钢管) 高度(m以内) 61.5和A22-52独立安全防护挡板(钢管) 水平,工料分析无体验出用槽钢的,也没有具体的槽钢的悬挑脚手架,所以在分部分项做工序来确认这费用,这是对的。 2.但是槽钢长度不对,JGJ130-2012规范当中要求,槽钢支座长度是悬挑长度的1.25倍,且头上固定端余出20mm,也就是外挑1.2m,里面就是1.2*1.25+0.2=1.7m。

    2013-07-16 21:53:28 