小丑 2014-02-23 14:18:12 | 广西壮族自治区 其他专业 | 712查看 3回答
钢筋电渣焊搭接的区域
钢筋电渣焊搭接的区域能在柱子加密范围内搭接吗? 剪力墙的垂直分布钢筋能跟YBZ的柱钢筋一样长 两个型号 然后错开搭接吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:搭接和焊接的位置一般要错开搭接区,请看平法要求。
剪力墙的垂直分布钢筋能跟YBZ的柱钢筋一样长 两个型号 然后错开搭接吗?当为三、四级抗震要求时可以不错开。2014-02-23 14:23:40
-
钢筋电渣焊搭接的区域 原则上 不能在柱子加密范围内搭接, 剪力墙的垂直分布钢筋 可以 跟YBZ的柱钢筋一样长 两个型号 然后错开搭接;
2014-02-23 14:22:37
-
柱的加密区其实也就是柱的非连接区,原则上钢筋的连接位置是应避开加密区的(当无法避开时可考虑直螺纹连接),至于墙体的垂直分布筋,是与本层的暗柱纵筋长度不同的,因为墙体纵筋的搭接为1.2lae,而暗柱的搭接为1.4lae,所以现场这两种纵筋尺寸是不相同的
2014-02-23 15:02:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看