• 结合以下图中的两个要求,连梁的侧面纵筋怎么输入?

    连梁

    暗柱

    问题补充:连梁的两侧是暗柱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙通长布置且布置洞口,洞口高度为结构地面至连梁底,在洞口上布置连梁

    答疑解惑

    当连梁的侧面筋为墙体水平筋通过时,在连梁的定义中只需输入上下纵筋即可,此时汇总计算墙体水平筋通过连梁,而连梁中不再计算侧面筋

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2014-02-23 19:26:13 

  • 这两个要求是一致的。

    在连梁的侧面筋位置输入剪力墙的水平筋信息即可。

    2014-02-23 18:53:02 

  • 你好:连梁的侧面筋位置输入剪力墙的水平筋信息

    2014-02-23 18:58:35 

  •  

    连梁位置的剪力墙画法:一般连梁下方是砌体墙,如果画满剪力墙再用 墙洞 布置后,砌体墙就画不上去,不画剪力墙的话,连梁部份的剪力墙水平贯通筋就不会计算,建议用以下方法:画好连梁位置的剪力墙(底标高同连梁的底标高),然后与相邻的剪力墙合并。这样砌体墙就能画上去(定义墙顶标高为连梁的底标高)。

    2014-02-23 20:58:51 

  • 同意楼上的方法。

    2014-02-24 08:06:04 