半湖明月 2013-07-11 16:38:36 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 395查看 3回答
桩承台钢筋布置问题?
请各位不吝赐教,谢谢。 说明:除CT-4外承台和四周均配置构造钢筋B14@200。 我的处理方法:新建承台底面单元和顶面单元(钢筋用B14@200),然后在底部单元和顶面单元都输入侧面受力钢筋B14@200,这种处理方法是正确的吗?如果不是,请大家指导。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当设计要求有面部钢筋时,输入就要用斜杠的方法输入钢筋,斜杠前是底部钢筋,斜杠后是面部钢筋,如B20-200/B18-200。并在工程设置中按设计调整好底部或面部钢筋的弯折,这样才能够计算出侧面钢筋。
2013-07-11 17:00:42
-
纠错。应该把配筋形式改为环式配筋。如图。
2013-07-11 17:08:16
-
果承台周围构造筋同上下钢筋,可以选择环式配筋定义绘图计算
2013-07-12 08:00:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看