• 应急照明回路走顶板还是地面,安全出口灯高度距地2.3米,疏散灯距地0.5米,层高3.6米

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    准确来说,在系统图回路里边有标注,是FC的为埋地敷设,是cc的为顶板敷设,通常使用最多是应急照明为顶板敷设,疏散指示为埋地敷设。

    2014-02-26 16:50:38 

  • 你好:看设计图纸系统图,应该是顶棚

    2014-02-25 16:00:29 

  • 从施工角度出发考虑:应急照明回路管线走顶板(暗敷设于顶板或明敷设于天花上),安全出口灯管线走顶板,疏散灯管线走地面暗敷。

    2014-02-26 11:34:34 

  •  

     

    你好:应急照明回路,安全出口灯高度距地2.3米,沿顶板敷设管线,疏散灯距地0.5米,沿地面敷设管线。

    2014-02-25 16:01:25 

  • 照明一般都是走顶棚,很少走地面,插座走地面多。

    2014-02-25 16:55:16 