逝水无痕 2014-02-25 21:43:04 | 江苏省 安装 | 1883查看 3回答
进户电缆的长度疑问
如图所示,单元居民住宅进户电缆,埋地进户-0.8M,1那么这根电缆要计算到哪里呢? 是计算到住宅电能表箱吗?还是一直往上计算到五层?2.上面写到WP1 3 5 7 上引至个层,那么这个线又是什么型号呢。难道是2层引个三条线,三层在从一层引上来三根线,和一层不是一路线。还是总的VV22的电缆一直往上,到每一层的时候,进户线改为BV线呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳VV22是直埋铠装电缆型号,按你图纸系统图,应只埋至ZAW01配电箱为止。在配电箱经电表后,穿SC25管穿BV16及BV10电线至各户,一户一根SC25管墙内及地坪内暗敷。至于图纸上WP1 3 5 7 上引至层这句话由于图纸提供不全面,暂无法解释。
2014-02-25 23:41:49
-
单元居民住宅进户电缆,埋地进户-0.8M,这根电缆要计算到ZAW01住宅电能表箱。其它图纸不详。
2014-02-26 08:54:26
-
各管线规格、长度按下列起止点计算:
1.进户管线:强电手井--ZAWO1住宅电能表箱,VV22--0.6/1kv--4*120 RC100+RC20 FC
2.电气立管管线:ZAWO1住宅电能表箱---M1各户箱(WP1、3、5、7 ) BV--10--SC25 WC FC(每户单独1根管线,共4根)
3.电气立管管线:ZAWO1住宅电能表箱---M2各户箱(WP2、4、6、8 ) BV--16--SC25 WC FC(每户单独1根管线,共4根)
2014-02-26 09:06:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看