逝水无痕 2014-02-26 13:22:04 | 江苏省 安装 | 948查看 1回答
线路的标注疑问
如系统图标注的所示,照明是BV -3*2.5- PC16-CC。1.这个照明线路,应该是从SM2配电箱出来,暗敷设在墙内往上走到顶板再到荧光灯的吧,为什么只写了CC,从顶板走,没有标注WC 从墙内走,是忘记了吗?2.根据标注,我画的图对吗,红色表示火线,蓝色表示地线,橙色表示零线,火线从配电箱接到开关,分出两条控制线,我的理解对吗?大神们能解释下吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如系统图标注的所示,照明是BV -3*2.5- PC16-CC。1.这个照明线路,应该是从SM2配电箱出来,暗敷设在墙内往上走到顶板再到荧光灯的吧,为什么只写了CC,从顶板走,没有标注WC 从墙内走,是忘记了吗?按你的想法走线是对的,实际施工也是那样,不过由配电箱至灯具应该按最短距离,也就是斜直线,
2.根据标注,我画的图对吗,红色表示火线,蓝色表示地线,橙色表示零线,火线从配电箱接到开关,分出两条控制线,我的理解对吗?对
2014-02-26 13:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看