造价机器 2014-02-26 21:20:36 | 山东省 安装 | 1545查看 1回答
关于消防的几个问题
1,定额中没有预作用报警阀组的定额,该怎么套项? 2,水成膜泡沫喷淋灭火装置怎么套用定额?空压机需要单独套项吗? 3,信号蝶阀,水流指示器套用什么定额? 4,沟槽件,机械三通这些管件是不是属于主材?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,预作用报警阀组可参考电力定额中的相应定额,补充一个定额。
2,水成膜泡沫喷淋灭火装置套用隔膜式气压水罐定额,空压机是需要单独套项的。
3、信号蝶阀套湿式报警装置,水流指示器有相应的定额子目。
4,沟槽件,机械三通这些管件是属于主材。定额中包含了安装费用,只要管件价就可。
2014-02-26 22:21:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看