96****@QQ.COM 2014-02-27 11:36:15 | 河北省 安装 | 7238查看 2回答
防雷 电井竖井内接地干线每三层与楼内钢筋连接用40*4热镀锌扁钢连接一次,怎么算工程量 套什么定额?
防雷 1.电井竖井内接地干线每三层与楼内钢筋连接用40*4热镀锌扁钢连接一次,怎么算工程量 套什么定额? 2.当建筑高度超过60m,其上部占高度20%并超过60m部位应采取防侧击措施,结构圈梁中的钢筋应每三层连接成闭合回路,并同防雷引下线可靠连接! 怎么算工程量 套什么定额?谢谢 谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电井竖井内接地干线每三层与楼内钢筋连接用40*4热镀锌扁钢连接一次,怎么算工程量 套什么定额?
答:按跨接线计算,单位 处,套相应子目。
2.当建筑高度超过60m,其上部占高度20%并超过60m部位应采取防侧击措施,结构圈梁中的钢筋应每三层连接成闭合回路,并同防雷引下线可靠连接! 怎么算工程量 套什么定额?答:计算均压环和引下线即可,套接地网和引下线子目。按延长米计算。
2014-02-27 11:55:05
-
1、建议套接地跨接线,按次(处)计算(定额编号2-372)。
2、套2-806均压环敷设 利用圈梁钢筋,按圈梁长度计算。
2014-02-27 11:59:02