quhuaying 2014-03-03 16:46:44 | 江苏省 安装算量GQI | 3735查看 6回答
安装算量软件中,自动识别回路,点了管线后只能识别选中的一段
安装算量软件中,自动识别回路,点了管线后只能识别选中的一段,不能识别整个回路,可能是图的原因,怎么解决
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
点击工具栏上的‘CAD操作设置’,在下拉菜单中选择‘CAD识别选项’,在弹出对话框中把‘连续CAD线之间的误差值’由500改为1000或更大;
2014-03-03 17:07:00
-
一种情况是在CAD设置中修改断开线中的距离设置为大的数字,如果还不行,那应该是图纸的问题
2014-03-03 16:55:02
-
你识别的是电气吗?如果是,你的操作有问题,回路自动识别应该左键点击代表回路编号的回路线,右键;再左键点击回路编号,右键;重复下一个回路,最后右键。
对于软件操作不熟练的,可以根据软件下边的提示执行如何操作。
2014-03-03 20:36:11
-
安装算量软件中,自动识别回路时,由于连接的CAD线较多,最好是先将原图中的整个回路放大查看并修复好回路的所有断点后再识别为好。
2014-03-05 19:49:58
-
还有一种可能是,开关灯具插座之类的点式构件没有识别,所以不能自动选中整个回路
2014-03-10 14:03:19
-
如果他们说的都不能解决你的问题 那么 我只能大胆的猜测了 两种可能
1.这个回路终端的设备没有识别 所以回路识别的时候只能识别出来某一段
2.第二种可能就是你把照明和插座放在同一个工程中了,这种操作容易混乱 可能你照明回路遇到插座的时候已经停止接续往前识别的判断了
补充:如果是第二种情况 设置管线和设备之间的距离 往小缩
2014-03-09 18:11:05