xue7 2013-07-12 19:50:13 | 河北省 安装算量GQI | 365查看 6回答
当照明回路与插座回路的水平管标高一样管径也一样需要建俩种管径
None
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看看系统图吧,这是基本的工程量计算常识。
2013-07-13 20:38:24
-
还是建议你监理两种不同的构建分别计算,因为还牵扯到剔槽的算量,所以分别设施会更加方便、系统。
2013-07-13 08:36:27
-
不同的回路走不同的管,而且一般普通照明导线截面比插座的小些,管的直径就会不同。
2013-07-12 21:42:38
-
当照明回路与插座回路的水平管标高一样管径也一样,也要建两根管的,规范规定不同的回路不允许穿在一个管内,另管内导线的总截面不得大于管截面的40%,所以必须是两根管。
2013-07-12 20:07:42
-
虽然位置差不多,甚至回路布线路径都是一样的,但是,害死需要单独布线,如果可以一起的话,设计就会放在一起的。按照规定来,这样安全。 因为 插座和照明所需要频率不一样,功率不一样,有很多差别的,后期维修检测都会出现很多安全隐患。必须分开
2013-07-13 07:59:39
-
按照系统图定义构件后识别回路即可
2013-07-13 20:55:43