grainb8 2014-03-04 12:21:40 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 450查看 1回答
后浇带钢筋的问题
请问:1、后浇带梁内箍筋加密100,直径同梁箍筋。这样计算出来的后浇带梁箍筋的量与梁箍筋是不是有重复计算。2、另外很多梁的箍筋不一样,这样后浇带的梁箍筋只能设置一个,这样很难去准确计算出来梁箍筋的钢筋量,很麻烦。请问这两个问题怎样能解决,请专家指点,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:在定义箍筋时不要输入规格,直接输入间距100就行。
我是钢筋2013里可以这样输入。只能手工调整一下后锁定了。
2014-03-04 12:29:54