10****@qq.com 2013-07-11 15:14:15 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1368查看 2回答
在钢筋抽样软件中过梁与构造柱相交处是锚固和植筋怎么计算处理?
在钢筋抽样软件中过梁与构造柱相交处(注意是构造柱),软件默认为过梁钢筋锚入到构造柱内,计算的时候,就是长度-保护层+锚固值;当在计算设置中修改为采用植筋方法,过梁钢筋计算还是长度-保护层+锚固值,没有变化,请问为什么啊?当不是构造柱时,是框架柱时,就有植筋长度,而不没有锚固值,请高人指点,谢谢,下边有图,最后一张为将构造柱改为框架柱时就能出来植筋量
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 软件的计算规则也是根据规范内置的。 规范规定构造柱遇过梁都是要一起现浇的,因此不存在植筋。 框架柱遇过梁,这个过梁不可能和框架柱一起浇筑,因此就存在植筋了。
2013-07-11 15:25:57
-
软件会自动按规范处理的
2013-07-11 15:51:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看