rong 2014-03-05 17:05:23 | 广东省 安装 | 9178查看 7回答
临电的定额套用
临电敷设用到的材料是:电杆5根(7m/根),9根(9m/根),98平方电缆480米。50mm2电缆160m,请问: 1、电缆架空敷设,套用哪个子目 ,电缆中间头按250m计算一个,套1KV 还是10kv的。 2、电杆需要的横担怎样计算,是单横担还是双横担?问题补充:电杆套用C13-8-13正确吗
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电缆架空敷设,套用哪个子目 ,电缆中间头按250m计算一个,套1KV 还是10kv的。
答:电缆架空也是套电缆敷设子目,如果电缆中间有接头就需要计算电缆中间接头,没有不计,一般临时电是低压也就是1KV内,
2、电杆需要的横担怎样计算,是单横担还是双横担?
答:电杆组里里面包含了横担的安装,一般临时电都是单横担;电杆组里不包含电杆基坑挖填土,电杆底盘、拉线的工作,需要单套子目,如果电杆直接架空的是电缆,那么电缆是不是固定在钢索上,需要套钢索架设的定额子目
2014-03-05 17:21:23
-
1.分规格按电缆敷设定额子目套用
2.应该是单根,
2014-03-05 17:20:49
-
1、电缆架空敷设,直接套用安装定额电缆敷设子目 。
2、电缆中间头,一般按厂家供给的一盘按300m,因此按300m计算一个,套1KV的。
3、电杆需要的横担,按单横担计算。
4、电线杆分清砼、木质,套电线杆组立定额
5、还要计算电缆终端头,每根电缆2个。
2014-03-05 17:16:27
-
临电敷设用到的材料是:电杆5根(7m/根),9根(9m/根),95平方电缆480米。50mm2电缆160m,
1、电缆架空敷设,套用导线架设子目主材换成电缆 ,电缆中间头按250m计算一个,套1KV 的。
2、电杆需要的横担的计算是直线杆是单横担,转角杆和终端杆是双横担。
2014-03-05 19:52:24
-
临时用电不用套定额吧,一般在工程造价里就包含了上述费用的
2014-03-06 07:49:56
-
安装定额电缆敷设子目
1KV的。
2014-03-06 01:53:30
-
1,临电电缆架空可以套电缆敷设子目,如果电缆中间有接头就需要计算电缆中间接头,没有不计,一般临时电是低压也就是1KV内,2,电杆组安装定额里面包含了横担的安装,一般临时电都是单横担;电杆组里不包含电杆基坑挖填土,电杆底盘、拉线等工作,以上工作需要单套子目,
2014-03-06 07:24:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看