不停的前进 2014-03-06 13:49:17 | 广西壮族自治区 其他专业 | 4030查看 3回答
关于地梁搭接问题
现在有一根地梁6跨 总长25米 该怎么搭接比较省钢筋呢,上次监理总监来说不能在柱外面搭接,那一定要地梁的钢筋全部在柱子里搭接吗? 如果全部在柱子里面有接头,请问这样合理吗?规范里好像没说到可以全部在柱子里搭接吧...望高手解答问题补充:不是基础梁,是基础框架梁 这两个在平法中有点区别
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现在有一根地梁6跨 总长25米 该怎么搭接比较省钢筋呢,上次监理总监来说不能在柱外面搭接,那一定要地梁的钢筋全部在柱子里搭接吗? 如果全部在柱子里面有接头,请问这样合理吗?规范里好像没说到可以全部在柱子里搭接吧...望高手解答
答:你好:你这个问题没有说明白,这根地梁是基础梁还是地框梁还是基础圈梁啊。如果是基础梁的话那监理单位的说法是错误的。上部通长钢筋在支座Ln/4范围内搭接。底部通长钢筋在跨中Ln/3范围内搭接。
2014-03-06 13:56:30
-
顶部钢筋是在柱边两侧四分之一跨长区域内连接,底部钢筋在跨中小于三分之一跨长区域内连接,这是11G图集的要求,关于监理说的你可以再看看图纸,设计是否有要求,如果设计没有特殊要求,就可以按11G图集执行
2014-03-06 18:28:26
-
12g901-3《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》有明确的说法,基础梁上部通长筋搭接区在支座的1/4处,下部筋在支座1/3以外处,你可将图集给监理看。
2014-03-06 06:16:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看