tjfcrazy 2013-07-06 08:13:37 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 967查看 2回答
剪力墙,柱平齐顶板功能的运用遇到的问题
本工程有一层地下室,在负一层建好柱,剪力墙之后,运用平齐顶板功勇,遂将柱与剪力墙复制到基础层,汇总计算时,显示与负一层的剪力墙与柱重叠,于是只能手动修改基础层的柱与剪力墙的标高,汇总计算的时候发现这样操作基础层,负一层柱与剪力墙的钢筋都有错,请问这种情况我应该怎么修改呢,是不是一旦运用“平齐顶板功能”之后就会出现这样问题,假如错用了,应该如调修改设置,请各位高手回答,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你将柱与剪力墙复制到基础层是错误的,基础层本身就没有柱和墙构件,只是柱和墙在基础中有锚固。在-1层把柱和墙的底标高设置为基础顶标高就可以。你可以试试。用事实说明问题。
2013-07-06 08:37:50
-
把-1层柱和墙的底标高设置为基础顶标高是可以的
2013-07-06 08:49:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看