逝水无痕 2014-03-08 22:09:54 | 江苏省 安装 | 2195查看 4回答
关于进户线的疑问
在江苏04安装定额里面,有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总能电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个出户线的理解,是不是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是不是除了计算其他的长度,这三根线还要每根都预留1.5M呢?2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对吗?大神们能解释下吗?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在江苏04安装定额里面,有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总能电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个出户线的理解,是不是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是不是除了计算其他的长度,这三根线还要每根都预留1.5M呢?(不需要。BV3*16 工程量=ZAW05总能电表箱半周长+ZAW05到SM2的水平和垂直距离+SM2配电箱的半周长)
2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对吗?(只有SM2配电箱的半周长加出线回路)
2014-03-09 07:22:12
-
1、有一个进户线,如图所示,商铺有个ZAW05总电表箱,然后再接到各个店铺的电表箱上,那么按照这个图的理解,是在计算SM2配电箱里面的线路BV3*16的时候,是除了计算其他的长度,不需要每根都预留1.5M。
2.关于SM2电表箱,由于已经是在商铺内了,那么在计算管线的时候,就无所谓进户线的说法,对的。
2014-03-09 11:08:47
-
你好:ZAW05是集中的电表箱。由此分别配到SM2箱,在正常的计算管路的长度后,还要将ZAW05箱的半周长和SM2箱的半周长合计的预留量,计算到工程量中。
2014-03-08 22:38:31
-
同意二楼的回答。
2014-03-09 07:37:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看