逝水无痕 2014-03-09 21:08:07 | 江苏省 安装 | 4038查看 4回答
关于管线的预留长度
我看了下08清单,管线是不是按延长米计算,不包括预留长度,对吗?2.如图所示的江苏04计算规则,第一个是电线进到配电柜箱子的时候要预留1.5M,第二个进出线盒是不是指开关插座,第三 四 五讲的是什么意思呢?由地平管子出口引至动力接线箱 ?电源与管内导线连接 ?出户线,这些是什么意思呢。大神们能解释下吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
管线是以延长米计算,并且包括预留长度。表中:1、周长一半增加长度;2、以安装对象中心增加0.3m;3、以管口加1m;4、以管口加1.5m;5、同4.
2014-03-09 21:24:16
-
你好:
管线是以延长米计算,并且包括预留长度。表中:1、配电箱半周长;2、以安装对象中心增加0.3m;3、以管口起点加1m;4、以管口起点加1.5m;5、同4.
2014-03-09 21:42:43
-
同意楼上的回答。
2014-03-10 07:32:55
-
管线预留长度按定额规定计算就可以,除安装时需要一部分线段外还有
这些部位如果没有预留长度将来维修需要去掉一部分线段怎么办。
2014-03-10 11:01:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看