• 关于管线的预留长度

    我看了下08清单,管线是不是按延长米计算,不包括预留长度,对吗?2.如图所示的江苏04计算规则,第一个是电线进到配电柜箱子的时候要预留1.5M,第二个进出线盒是不是指开关插座,第三 四 五讲的是什么意思呢?由地平管子出口引至动力接线箱 ?电源与管内导线连接 ?出户线,这些是什么意思呢。大神们能解释下吗

    接线箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管线是以延长米计算,并且包括预留长度。表中:1、周长一半增加长度;2、以安装对象中心增加0.3m;3、以管口加1m;4、以管口加1.5m;5、同4.

    2014-03-09 21:24:16 

  •   你好:

    管线是以延长米计算,并且包括预留长度。表中:1、配电箱半周长;2、以安装对象中心增加0.3m;3、以管口起点加1m;4、以管口起点加1.5m;5、同4.

    2014-03-09 21:42:43 

  • 同意楼上的回答。

    2014-03-10 07:32:55 

  • 管线预留长度按定额规定计算就可以,除安装时需要一部分线段外还有

    这些部位如果没有预留长度将来维修需要去掉一部分线段怎么办。

    2014-03-10 11:01:24 