杰杰 2014-03-10 05:47:29 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 2067查看 3回答
请问,当一栋建筑有地下室而且是满堂基础和独立基础同时有该如何设置楼层标高
地下室底板标高是-2.830m,板厚为250mm,底层为100mm,但独立基础的顶标高是-3.08,独立基础高度为400mm(不包括独基下面100mm的垫层),那么也就是说地下室的底标高是-3.08,而独立基础的顶面标高是-3.08,那地下室的那100mm厚的垫层去哪了,设置基础层的是时候是该从独立基础的底面标高算至地下室底面标高(-3.08)吗?也就是-3.08-0.4=-3.48?还是说包括那地下室的垫层在内(-3.08-0.4-0.1=-3.580)?到底是那个
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般垫层是不参加层高计算的,在GCL软件中挖土方时考虑。层高向下或向上都按最大的高置,便于画图,中间如有隔层或标高不同时的变化可在属性中修改。
要按独立基础底标高3.48算层高。
在画图形软件GCL时,垫层也不计算层高,计算土方量时,有垫层之上自动生成土方,也有垫层之下的,可自选,如果是大开挖,挖土方深度就要考虑垫层了。如筏板底标高是-3.08米加垫层是0.1米,室外地坪-0.3米,定义挖方深度就是3.08+0.1-0.3=2.88米。独立基础超深土方单独计算,如果大开挖按独立基础垫层算,甲方是不会认可的。
2014-03-10 06:16:39
-
1、设置基础层的是时候是该从独立基础的底面标高算至地下室底面标高(-3.08)吗?
答:你好:独立基础的底面到地下室顶板的顶面。
2、那么,老师设置楼层地下室底标高的时候是按结施图给出那数据(-3.08)来设置,而基础层的底标高是不包括地下室的那100厚的垫层,就只是按基础底标高至地下室底标高(-3.08-0.4=-3.48 基础高度为400mm )是这样么,而转到GCL算量时候在加上那100厚的地下室垫层么
答:你好:基础层的高度都不包括垫层的厚度,无论是图形还是钢筋。设置层高的原则是尽可能包含所有的构件。
2014-03-10 07:37:42
-
独立基础的顶标高是-3.08,独立基础高度为400mm---基础层层高0.4,-1层层高2.68.
2014-03-10 07:09:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看