鱼鱼 2014-03-10 12:47:34 | 江苏省 安装 | 4914查看 10回答
这是从配电箱出来,然后至开关,请问是分别是几根线?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先需确认插座和照明是一个回路。配电箱出来沿顶板敷设至开关3根(相线、零线、接地线)。开关至插座沿地坪敷设3根(相线、零线、接地线)。开关至灯头沿顶板敷设3根(控制线、零线、按带接地线考虑的)。开关盒至地坪配1根管,开关盒至顶板配2根管(1根电源、1根至灯具)。
2014-03-10 13:12:28
-
从配电箱出来出来的线 只需要 一根至开关即可,然后 在从开关出来一根线 和配电箱 出来的 另一根线 一起到等位;所以这里 都是两根线的;
2014-03-10 13:01:05
-
按翘板开关、带接地保护3孔插座、板下无接线盒、线路走顶板,照明、插座同一路线确定。电箱至开关三根线、开关至插座三根线、开关至灯口二根线。
2014-03-10 13:03:48
-
配电箱至开关:3根线(火、零、地),开关至灯具:一来一回共2根线(火)
2014-03-10 14:00:06
-
你好:电气图纸有时是示意的,只要能满足使用功能就可以。但这个图这样做是合理的,电源先到插座三根线,插座到灯位二根线,灯位到开关二根线。
2014-03-10 13:03:47
-
应该是三根线,火线、零线、地线
2014-03-10 12:59:20
-
应该是三根线,火线、零线、地线,因为电源先到插座三根线,插座到灯位二根线,灯位到开关二根线。
2014-03-10 14:01:00
-
配电箱出来到开关处是三根线,开关到插座也是三根线。按现行设计规范要求,照明灯具按一类灯具都要设置接地线,故开关到灯具也要三根线,即相线、零线和接地线。
2014-03-10 23:05:56
-
开关立管2根线。
2014-03-11 08:35:15
-
配电箱出来照明和插座应该不是一个回路,照明一般是二根线,插座回路是三根线。
2014-03-10 16:17:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看